火线零线都有电什么回事怎么解决啊?

2024-05-14

1. 火线零线都有电什么回事怎么解决啊?

那就是零线断了的,别想的太复杂了。
简单一点:把电流当成水流、把电线当成水管来想,火线就是供水管道、而零线就是回水管道,电流通过火线到用电器(如钨丝灯泡),再通过零线回到外面去,零线断了以后就像回水管道断裂了,断点以前的管道(就是线路)会有水(电)出来,而断点以后的管道就没有水了。

拓展资料1、零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
2、大陆普遍用红色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。

火线零线都有电什么回事怎么解决啊?

2. 火线跟零线都有电是怎么回事

电源线的零线和火线都有电是零线断了。正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

扩展资料具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。
有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
参考资料来源:百度百科-零线

3. 零线和火线都有电是怎么回事

零线和火线都有电是怎么回事

4. 火线零线都有电怎么回事呀

火线零线都有电,需要分情况考虑:
1、如用电器不能正常工作,说明零线断路。发现这种情况有后,应立即断电,不要再继续使用。此时需检查零线断路点,重点检查开关保险丝,检查零线是否虚接。
2、如用电器能正常使用,说明电路中出现了不平衡电流,也就是常说的三相不平衡,导致零线上有不平衡电流。如果不平衡电流如果不太严重,还是可以正常使用的。此时需要把总电源上三相负载尽量平衡分配。

扩展资料:
常见零线带电的原因及解决方法:
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。

5. 零线火线都有电 请问怎么回事

这个问题大家误区还是很大!
   火线和零线电压正常情况是220V,实际根据电网的不同会稍微偏高或偏低.10V之内是正常的.
   零线和地线在很多电工看来都是接地的,所以电压为0.这只是理论上会发生的事情.
   标准的没有危险是两相交流电都是三角插头,左零右火中间地!
   万用表测量:
          零火电压=火地电压     零地短接!  用地线当零线或者用零线当地线!
                                               很多老电工为了省事都是接成这样.大部分家庭用电都是这个接法.
                                   后果:一般电器没危险,零线断了或阻值增多就会漏电,对人员不安全.
        零地电压=110V     地线空接,也就是没接地线.
                                   后果:电器外壳漏电,对人员不安全!
         零地电压    大于0小于2V,地线接地良好。可接精密仪器及设备。
                                    安全
                             大于2V小于5V  地线合格,可以接一般电器。
                                     安全
                             大于5V   地线不合格,地线太细或者阻值过高,如果用自来水管或
                                         者暖气管当地线就是这种情况。
                                      后果:偶尔会漏电,不安全!
      另外,地线和零线都是接地,零线在供电时就接地了,而地线是在用户附近接地,地线和零线的阻值是不一样的,所以电压不会真的为0
 
综上,接不接地线,怎么接地线,要看要用什么电器,所谓的零地电压为0就合格的说法,实在是一种误区。希望对大家有帮助!

零线火线都有电 请问怎么回事

6. 两相电零线火线都带电是什么原因

因为零线断了。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。
把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。

扩展资料电压是两点间电位差,有了电压,电荷就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功 [2]  。火线和零线之间有电压差,我国单相电标准电压是220V。
电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。
参考资料来源:百度百科-零线

7. 两相电零线火线都有电,电器可以正常使用,是什么原因?

两相电零线和火线都有电的这种情况下,却导致电器还可以正常使用,其实是因为零线和火线接反了,这样接反是有点危险的。而我们所说的零线其实又称为工作零线,在有电气设备工作的情况下,零线其实是有电流通过的,而零线有电其实也是一种正常的现象。而我们家用的设备只保护场地,而不会保护零线,零线对于我们来说是非常的危险,所以我们在生活中一定要注意安全。
我们所说的零线是有电压的,而它的电压取决于零线到上一个接点的距离、工作电流的大小以及零线的线径,都是息息相关的。而在我们现在所居住的小区里,每一个单元在入户前都要零线接地,其实也是想保证每一家的用电安全。而家里都会有零线和火线的存在,当我们发现零线与火线都有电的时候,电气设备却能够正常的工作,其实可以知道零线的气压不是很高,如果我们遇到这种类似的情况,一定要请专业的师傅来修,而不要自己去弄。
如果发现家里有两根线都有电的话,而我们所说的火线有电是正常的情况,这时零线有电的话是不正常的。而造成这种情况的的原因就是三相负荷不平衡,零线的电流有点大,就产生了电压。有时候零线也会接触不良,或者是断了,这都会导致比较大的压降,非常容易损坏电器。而正常情况下,三根火线对地有点电压,零线在变压器侧接地,与中性点连接的零线对地没有电压。如果在家里火线没电而零线有电的这种情况下,电器还能正常使用的话,但会时不时的跳,其实就是因为上一级开关到下一级的开关之间的零线断了,而火线没有断,这也是我们现实生活中常见的现象停电。
所以我们在家里发现零线和火线都有电的时候,第一时间就是需要把电闸关闭之后,在进行检查,看看是哪里出了点问题,如果自己处理不好的话,就喊人来修理。

两相电零线火线都有电,电器可以正常使用,是什么原因?

8. 火线零线都有电怎么回事呢?

交流电源线分为零线,标志字母为"N"和火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线;



火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。



当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。



零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。





1
三相电零线带电的原因

1、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;



2、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。


具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。


当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。


3、零线断裂,使得零线带电


4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电



5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失



6、零线直接接地,未接系统零线



7、零线与火线搭接



8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。







2
零线带电一般措施

1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。


2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。


3、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤。