1. 三菱电机空调故障代码

三菱电机空调故障代码:
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏。
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断。
E4 :室内机号,定不正确(设了 48 或 49 )。
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路。
E10 :操作开关多台控制时次数过多。
E31 :室外机号码重复,外机板坏。
E32 :反相成缺相,外机板坏。
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相。
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高。
E38 :室外机气温热敏电阻不良。
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良。
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障。

扩展资料:
常见故障检修方法。
1、压缩机长时间运行而不能自停。
故障原因1:制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏。
排除方法:查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修。
故障原因2:过滤器堵塞。
排除方法:更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修。
2、压缩机不能运行。
故障原因1:电源故障。
排除方法:用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线。
故障原因2:电源电压太低。
排除方法:用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置。
故障原因3:电线连接松脱或断路。
排除方法:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修。
3、风机不能运行。
故障原因1:主控开关接触不良。
排除方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
故障原因2:风扇电机线圈损坏。
排除方法:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机。
故障原因3:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。
排除方法:将紧定螺钉紧固。
故障原因4:风扇电容器断路或短路。
排除方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。

三菱电机空调故障代码

2. 三菱电机空调故障代码

三菱电机中央空调故障代码大全
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内地位编号反复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码表里信号线断
E4 :室内机号 定不准确(设了 48 或 49 )
E5 :表里通信非常。外机板坏。
E6 :室内机热交流器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交流器温度高(暖气),内机热交流器热敏电阻短路
E10 :操纵开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码反复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :主机机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的低级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 主机机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :主机机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :主机机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号差别。
uf .电路接纳头有故障

自我诊断功用实用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号
非常表现内容        运转灯    诊断暗号(室内机表现部分的室温表现处)
室内机吸气热敏电阻非常 闪亮(2次/8秒)   07
室内机热交流器电阻非常 闪亮(2次/8秒)   06
室外机非常        闪亮(2次/8秒)   59
有线遥控器通信非常    闪亮(2次/8秒)   00
控制单块通信非常     闪亮(2次/8秒)   00


*开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用三菱空调维修。)。
*按键不灵(按键没反响,一般按键不起作用。)
*声响不正常(内机声响大,外机声响大等)
*开机就主动保护停机(不制冷,室内机有风。)
*开机主机机不启动(不制冷,但表里风机工作正常)
*无纪律主动关机(开机后不久温度达不到就主动关机)
*制冷不绝机(室内温度过低)
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)
*不可以遥控(遥控器不起作用,或敏捷度不高)
*机器运转正常,但不制冷(缺氟利昂,漏氟利昂)
*室内机结霜(制冷结果差,或是不制冷)
*不化霜(不可以主动化霜)

聚信口碑网整理汇总三菱电机中央空调故障代码大全
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
5 E4 L' B# X+ B0 l8 i: Y* T2 A
LED1 LED2 LED3LED4 故障缘由   u; |( Z4 G. x& u- f
灭    灭   灭  灭  正常
亮    亮   亮  亮  室外机主版故障 0 j0 X2 v! Z: b6 4 C/ `# v* g# t
亮    灭   灭  灭  相序不对 ' w% ?% r7 e" c9 M
灭    亮   灭  灭  高压继电器动作或室外主控板故障
灭    灭   亮  灭  低压继电器动作或室外主控板故障
灭    灭   灭  亮  外环温非常或温度过高  室外机LED故障灯 0 I- * s8 o5 w
LED1 相序接反 0 o  ^& m7 h0 U
LED2 缺相
LED3 室外传感器非常
LED4 63H2功用(传感器) ' o7 A" T0 M% g( `  P
LED5 51C功用(压力开关) ; 3 x. P9 ]' W4 V- r% J
LED6 26C功用(压力开关)
LED7 过热保护 ! d; d* W$ F8 + N1 e  P
LED8 控制输入电路非常
3. 三菱电机空调故障代码

三菱电机空调故障代码如下:
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多


扩展资料:
故障检修方法:
1、检查内外机连接线是否存在加长或者连接不可靠的情况,若存在问题则进行对应更换或者调整。
2、将室内主板上的S通信线短接到N线,若室外保护故障仍存在,则说明室内电控主板存在故障;若短接后空调室外保护故障消失,则说明空调故障点在室外机。
3、若空调室外3个LED灯状态为灭、灭、亮,则说明故障点在室内外连接线。
4、若空调室外三个LED灯状态为亮、灭、亮,则说明空调故障点为三相机室外相序接线错误,需进行对应调整。
5、若空调室外三个LED灯状态为灰、亮亮,则说明空调故障点为过电流保护,需将空调外机电路板上的压缩机线从电流互感器中取出,观察空调故障是否消失;若空调仍出现故障,则说明空调外机主板存在故障;若空调故障消失,则需要检查空调压缩机及性能系统是否正常。
6、若空调室外三个LED灯状态为亮、亮、亮,则说明空调外机电源三相电缺相,需检查用户电源或者接线。

三菱电机空调故障代码

4. 三菱电机空调故障代码

三菱电机空调故障代码大全E1:操作开关线断,空内机电路板坏。E2:空内位置编号重复/空内板坏E3:无对应的室外机号码内外信号线断E4:室内机号定不正确(设了48或49)E5:内外通信异常。外机板坏。E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。E8:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10:操作开关多台控制时次数过多E31:室外机号码重复,外机板坏E32:反相成缺相,外机板坏E33:压缩机过流。缺相,外机板坏。E34:52C的初级缺T相,E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36压缩机出口冷管温度过高E38:室外机气温热敏电阻不良‘E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良E40:压缩机高压过高。uA。室外与室内装置不配或序号不同。uf.电路接收头有故障异常显示内容运转灯诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)室内机吸气热敏电阻异常闪亮(2次/8秒)07室内机热交换器电阻异常闪亮(2次/8秒)06室外机异常闪亮(2次/8秒)59有线遥控器通信异常闪亮(2次/8秒)00控制单元通信异常闪亮(2次/8秒)00包括中央空调、柜机、挂机、窗机等。服务宗旨:维修质量第一,维修价格公开,热情服务。[空调故障及其维修]:*开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用。)。*按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。)*声音不正常(内机声音大,外机声音大等)*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。)*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)*制冷不停机(室内温度过低)*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)*不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高)*机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟)*室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷)*不化霜(不能自动化霜)

5. 三菱电机空调故障代码

 三菱电机空调故障代码:
6. 三菱电机空调故障代码

三菱电机故障代码 
    三菱空调504-304故障代码E1:操作开关电缆断,空机线路板断。E3:没有对应的室外机号码。室内机与室外机信号线断开。E4:室内机号码设置错误(48或49)。外部机板损坏。E6:室内机换热器热敏电阻损坏,机内板损坏。E7:室内机吸敏电阻损坏,机内单板损坏。E8:室内单元换热器的温度很高(加热),和内部单元换热器的热敏电阻短路E10:太多的控制开关E31:室外单元号重复,和外部单元板损坏E32:外部单元板损坏E33:压缩机溢出。缺相,外机板不好。e34:522c初级t相不足,E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36压缩机出口冷却管温度过高。E38:室外机温度过低。E39:压缩机出口冷却管温度不佳。ua.室内外固定装置不匹配或序列号不一致。uf.电路接收器故障
 
  
   
  三菱重工空调故障代码??? 
   E1室外机电源掉电或电源线断开(保险、变压器损坏)E2室内机号码重复或室内主板损坏E3室外机号码设置不正确。Seg信号线断开或断电不良E4室外机或室内机主板损坏E5单体空调,室外信号停电或面板损坏E6的室内温度传感器或室内控制主板损坏E7打开室内机器吸入温度传感器或室内控制主板损坏E8过热保护(室内温度或室内主板损坏)E9开关operationMisoperation(选择开关或室内主要控制板)受损E10许多套中心控制室内和室外部分连接集超过17台湾E31一边立即重复或外部主控板故障E32电源相序错,缺乏阶段,T管温度异常,外部主板坏E33压缩机过载S / R的阶段,52 c二次侧断开保护E34压缩机T缺相(52 c 2二次侧)室外主控板损坏E35制冷时,室外散热器超过设定值或室外管路温度故障。和外部主板是错误的E36过度户外排气管温度保护(35 - 80型号120°C, 90 - 200型号135°C以上)E37户外管道温度是开放的,和室外主要控制板是错误的E38室外温度传感器是开放的,室外主要控制板是错误的。E39室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障。E40室外机保护组件故障。室外红色指示灯闪烁:室外故障。绿灯亮时,表示室外状态正常。室外排气温度(58K/90℃)压缩机开始运行。温度大于100℃时,压缩机停止运行。室外环的温度阻值为5K,室外管的温度阻值为18K。
   三菱重工中央空调故障代码各代表什么意思? 
   
 E1:操作开关线断,空机线路板坏。
 
 E2:空内位次数重复/空内板破损
 
 E3:没有相应的室外机编号。内外信号线缆未连接。
 
 E4:室内机编号设置不正确(48或49)
 
 E5:内部和外部沟通异常。外部机板损坏。
 
 E6:室内机热交换器热敏电阻坏,机组内部板坏。
 
 E7:室内机吸敏电阻不好,机内板不好。
 
 E8:室内机热交换器温度高(发热),内部热交换器热敏电阻短路E10:多次操作多个开关控制。
 
 E31:室外机编号重复,室外机单板损坏。
 
 E32:抗加固缺相,外机板不良。
 
 E33:压缩机过载。缺相,外机板不好。
 
 e34:522c初级t缺陷期。
 
 E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
 
 E36:压缩机出口冷管温度过高。
 
 中央空调常见故障及处理方法:室内噪声大于设计要求的原因及解决办法。风机噪声高于额定值,请测量风机噪声,检查风机叶轮是否接触壳体,轴承是否损坏,减震是否良好,并进行对症处理。
 
 2、风管、阀门、风口风速过高,会产生气流噪声。调整阀门和风口以降低过高的风速。
 
 3、风管系统消声器设备不完善,请增加消声器折弯设备。室内风速分布不均匀造成死角的原因及解决方法空气组织设计考虑不周。根据测量到的气流分布图调整送风口的位置或增加送风口的数量。出风口风量不均匀,不符合设计值。各送风口的风量应调整到符合设计要求。 
   三菱电机空调故障代码 
   三菱电机空调故障代码:E1:操作开关线路断,空压机线路板断。E2:空内板编号重复或空内板损坏。E3:没有相应的室外机编号。内外信号线缆未连接。E4:室内机号码错误(设置为48或49)E5:内部和外部通信异常。外部板故障。E6:室内机换热器热敏电阻损坏,内部面板损坏。E7:室内机吸阻损坏,内部面板损坏。E8:室内机换热器温度过高(采暖),室内机换热器热敏电阻短路。E10:多个开关操作过多。E31:重复室外机号码。外部单元板损坏。E32:反相缺失,外板损坏E33:压缩机溢流。缺相,外板断裂。e34:52 2c的初级阶段缺少T阶段。E35:外机温度过高,外机热阻短路,外机短路。E36压缩机出口冷管温度过高。E38:室外机温度热敏电阻差。E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻差。E40:压缩机高压。移动设备,室外和室内设备不匹配或有不同的序列号。超滤接收电路故障。扩展信息:常见故障处理方法。第一、压缩时间长运行,无自动停机现象。原因1:制冷剂使用不足,制冷剂全部或部分泄漏。故障排除:找出泄漏部分,补漏,制冷系统重新抽真空,添加制冷剂等,由专业人员维修。原因2:过滤器被阻塞。故障排除:更换过滤器、重新抽真空制冷系统、添加制冷剂等,由专业人员维护。二、压缩机不能工作。原因1:电源故障。故障处理方法:使用万用表和电笔进行检查和排除故障。如果保险丝烧断,请更换保险丝。如果保险丝烧断,请更换引线。原因2:电源电压过低。故障处理:使用万用表测量电压,必要时使用电源调节器。原因3:线缆连接松动或断开。故障处理:检查电线的连接部分。松动的接头应由专业人员重新插入并修理。风扇不能工作。原因1:主控开关接触不良。故障处理:用万用表测量总开关接触电阻。如果电阻过高或为零,请修复或更换。原因2:风扇电机线圈损坏。故障处理:使用万用表检查和更换相同规格、转速的风机电机。原因3:风扇电机与风扇叶片的固定螺钉松动。解决方法:拧紧螺钉。原因4:风扇电容开路或短路。故障处理:检查电容器,更换相同规格的电容器。

7. 三菱电机空调故障代码?

8. 三菱电机空调故障代码

E10 :操作开关多台控制时次数过多【摘要】
三菱电机空调故障代码【提问】
请稍等,我正在整理相关资料,以便尽快的回复你。【回答】
E10 :操作开关多台控制时次数过多【回答】
E31:室外机编号重复,外部机板损坏。

E32:对相缺相,外板损坏。

E33:压缩机过流。缺相,外部机板坏。

E34:52C的初级阶段缺乏T相。

E35:外机温度过高,外机热阻短路,外机短路。

E36压缩机出口冷管温度过高。

E38:室外机温度热敏电阻不良。

E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良。

E40:压缩机高压。

行动单位,室外和室内设备不匹配或序列号不同。

超滤电路接收器故障。【回答】
他之前送电跳闸,所以让我单走根火线,随后有故障,空调不会坏吧?【提问】
不会。小事。【回答】